电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-14
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-16 20:57
今天和同事在聊天说起一件怪事,有一次在调试液压系统是,下载PLC程序后,启动电动机,发现电动机方向是逆时针旋转,于是断电把接触器下端两相对调,再次启动电动机,奇了,电动机还是逆时针旋转,难道没有换对,没有办法,只得再次停电,在液压站电动机接线盒打开,再次把相序对调一次,上电再启动电机,怪了,电机还是逆时针旋转,真的郁闷,把电控箱的总进线对调还是没有改变方向,这是怎么回事啊!!停下来闲逛了会,在送电启动,上帝啊!!居然顺时针旋转,又把电机线对调,逆时针旋转,改回来,顺时针旋转。天啊,这是怎么了,
谁告诉我啊
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-14
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-16 21:15
更怪的是,我的同事也遇到同样的问题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-14
查看电阻焊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-16 22:13
感谢回复,看完朋友给的链接,很感谢,
当时用万用表测了下电压,没有问题,但没有用表钳下三相电流是否平衡,
看来以后要多上工控家园,和大家交流,共同进步,周末快乐
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-14
查看电阻焊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-19 20:53
感谢朋友们的回复,这台电机15KW,采用星形接法,当时就测试了电压,但没有测三相电流,这样的话应该是缺相,