PLC品牌很多种,输入与输出是否一定要接一正一负,或是有什么相关规定呀,这个跟晶体管输出的漏型,原型有关系吗?晶体管的是否也是只要能构成回路就行了,希望能指点下,谢谢.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8982 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-29
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-15 19:13
输入OMRON的不分正负,西门子的和三菱的就要分的,西门子的是PNP的,三菱是NPN的,需要留意,至于输出如何接,这个很简单,你就把他当成个三极管,就可以了,
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。