东方花猪
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 836 个
工控威望: 6565 点
下载积分: 6726 分
在线时间: 703(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-05-08
查看东方花猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-10 13:30
今天得到通知,去给年前做的一套设备维护,是我们年前做的设备,PLC用的是三菱Q00系列
到了现场发现设备不运转了,电脑在线监测,发现逻辑运算都没有,比如按钮按下,常开应该变常闭。我发现PLC上的灯还是可以对应相应操作按钮做出的动作的。RUN灯也没问题。
请教下那位师傅遇到过这种怪现象,提前声明:以前这个设备和程序没问题
还有就是错误代码给的是SD0 1500说电源有问题,可是我们用万用表试了,没问题呀~而且这套设备程序和柜子硬件也不会有人动的。
在线等~谢谢


感谢各位朋友的提醒,问题已经找到了!
是我们的第一个输入模块QX41出问题了,因为控制柜所有的输入都是这个模块的32点给的,我们换了其他的卡槽再看电脑就有逻辑运算了,估计是QX41电源那块有问题了,已经邮寄新的模块去了。
希望这次经历能帮助到以后遇到这类怪问题的朋友!
[ 此帖被东方花猪在2011-04-11 18:56重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(xqx666) 感谢分享
  • 拆二代
    小奇
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看小奇的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-11 08:56
    他说的是逻辑运算都没有