李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3856 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-05-10
查看李磊88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-07 17:04
本人从事家电维修多年,后改行做电工,我一朋友生产线fx1n40mt==威伦mt510tv触摸屏,使用几年内坏了几个plc,都是通讯口坏。触摸屏显示连接不上。以前都是直接代换,前天有坏一个,由于买plc需要几天,生产任务又紧,只好维修它,我打开plc,通讯口边有一集成块(16脚的)感觉是它坏了,看型号m34051,正好一坏dvd上有,代换后plc一切正常,后又维修几个以前坏的,代换集成块后都正常,希望这次维修经历,能给各位以借鉴,以前维修的大都是坏电源的多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006) 感谢分享
    李磊88
    我学习,我快乐
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3856 分
    在线时间: 360(小时)
    注册时间: 2008-12-11
    最后登录: 2024-05-10
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-07 17:22
    代换的集成块后缀不同,不知道有没有影响
    李磊88
    我学习,我快乐
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3856 分
    在线时间: 360(小时)
    注册时间: 2008-12-11
    最后登录: 2024-05-10
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-07 20:09
    通讯线没问题,通讯线穿屏蔽管,接地治好
    李磊88
    我学习,我快乐
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3856 分
    在线时间: 360(小时)
    注册时间: 2008-12-11
    最后登录: 2024-05-10
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-09 17:54
    fx1s刚修了一个通讯不上的毛病。同样是代换m34051.换后就好。
    李磊88
    我学习,我快乐
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3856 分
    在线时间: 360(小时)
    注册时间: 2008-12-11
    最后登录: 2024-05-10
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-10 12:27
    稍后就发几张维修图