李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3856 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-05-10
查看李磊88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-07 17:04
本人从事家电维修多年,后改行做电工,我一朋友生产线fx1n40mt==威伦mt510tv触摸屏,使用几年内坏了几个plc,都是通讯口坏。触摸屏显示连接不上。以前都是直接代换,前天有坏一个,由于买plc需要几天,生产任务又紧,只好维修它,我打开plc,通讯口边有一集成块(16脚的)感觉是它坏了,看型号m34051,正好一坏dvd上有,代换后plc一切正常,后又维修几个以前坏的,代换集成块后都正常,希望这次维修经历,能给各位以借鉴,以前维修的大都是坏电源的多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006) 感谢分享
    萧山张建龄
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看萧山张建龄的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-09 22:08
    学习了 谢谢